| 错误码 | 原因 | 处理方式 |
| 110 | 进风口风扇探测转速错误 | 检查风扇连接是否正常,或者更换控制板,或者更换风扇 |
| 111 | 出风口风扇探测转速错误 | 检查风扇连接是否正常,或者更换电源,或者更换风扇 |
| 120 | 进风口风扇转速错误(误差范围+-2000转) | 检查风扇连接是否正常,或者更换控制板,或者更换风扇 |
| 121 | 出风口风扇转速错误(误差范围+-2000转) | 检查风扇连接是否正常,或者更换电源,或者更换风扇 |
| 130 | 进风口风扇转速错误(误差范围+-3000转) | 检查风扇连接是否正常,或者更换控制板,或者更换风扇 |
| 131 | 出风口风扇转速错误(误差范围+-3000转) | 检查风扇连接是否正常,或者更换电源,或者更换风扇 |
| 140 | 风扇转速太高 | 检查环境温度 |
| |
|
|
| 200 | 电源检测错误 | 检测电源输出排线,或者升级最新软件,或者更换电源 |
| 201 | 电源与配置文件不匹配 | 确认电源类型,如:P21D与P21E混用 |
| 202 | 电源输出电压错误 | 升级最新软件或者检查电源 |
| 203 | 电源功率保护 | 检查环境温度 |
| 204 | 电源电流保护 | 检查环境温度 |
| 205 | 电源电流错误 | 检查电网供电 |
| 206 | 电源输入电压错误 | 输入电压过低,改善供电条件,提高输入电压;输入电压过高,更换电源 |
| 207 | 电源输入电流过大 | 改善供电条件,提高输入电压 |
| 210 | 电源状态错误 | 检查电源故障代码 |
| 213 | 电源输入电压电流与功率不匹配 | 更换电源 |
| 216 | 电源输入功率长时间不变 | 更换电源 |
| 217 | 电源开关状态错误 | 更换电源 |
| 218 | 高性能模式下电源输入电压过低 | 输入电压过低,改善供电条件,提高输入电压;输入电压过高,更换电源 |
| 233 | 电源输出过温保护0 | 检查环境温度 |
| 234 | 电源输出过温保护1 | 检查环境温度 |
| 235 | 电源输出过温保护2 | 检查环境温度 |
| 236 | 电源输出过流保护0 | 检查环境温度,检查铜排螺丝 |
| 237 | 电源输出过流保护1 | 检查环境温度,检查铜排螺丝 |
| 238 | 电源输出过流保护2 | 检查环境温度,检查铜排螺丝 |
| 239 | 电源输出过压保护 | 检查电网供电 |
| 240 | 电源输出低压保护 | 检查电网供电 |
| 241 | 电源输出电流不平衡 | 更换电源 |
| 243 | 电源输入过温保护0 | 检查环境温度 |
| 244 | 电源输入过温保护1 | 检查环境温度 |
| 245 | 电源输入过温保护2 | 检查环境温度 |
| 246 | 电源输入过流保护0 | 更换电源 |
| 247 | 电源输入过流保护1 | 更换电源 |
| 248 | 电源输入过压保护0 | 检查电网供电 |
| 249 | 电源输入过压保护1 | 检查电网供电 |
| 250 | 电源输入欠压保护0 | 检查电网供电 |
| 251 | 电源输入欠压保护1 | 检查电网供电 |
| 253 | 电源风扇错误0 | 更换电源 |
| 254 | 电源风扇错误1 | 更换电源 |
| 255 | 电源输出功率过大保护 | 检查环境温度 |
| 256 | 电源输入功率过大保护 | 检查环境温度 |
| 257 | 电源原边输入过流保护 | 尝试断电重启,没效果更换电源 |
| 263 | 电源通讯警告 | 检查控制板螺丝是否锁好 |
| 264 | 电源通讯错误 | 检查控制板螺丝是否锁好 |
| 268 | 电源输出过流警告 | 检查环境温度,检查铜排螺丝 |
| 267 | 电源看门狗保护 | 联系售后 |
| 269 | 电源输入过流警告 | 改善供电条件,提高输入电压 |
| 270 | 电源输入过压警告 | 检查电网供电 |
| 271 | 电源输入欠压警告 | 检查电网供电 |
| 272 | 电源输出功率过大警告 | 检查环境温度 |
| 273 | 电源输入功率过大警告 | 检查环境温度 |
| 274 | 电源风扇警告 | 检查电源风扇是否受阻,或者更换电源 |
| 275 | 电源过温警告 | 检查环境温度 |
| |
|
|
| 300 | SM0温度传感器探测错误 | 检查算力板连线 |
| 301 | SM1温度传感器探测错误 | 检查算力板连线 |
| 302 | SM2温度传感器探测错误 | 检查算力板连线 |
| 320 | SM0板级温度传感器通讯错误 | 检查控制板螺丝是否锁好,检查转接板及排线接触 |
| 321 | SM1板级温度传感器通讯错误 | 检查控制板螺丝是否锁好,检查转接板及排线接触 |
| 322 | SM2板级温度传感器通讯错误 | 检查控制板螺丝是否锁好,检查转接板及排线接触 |
| 329 | 控制板温度传感器通讯错误 | 更换电源 |
| 350 | SM0温度保护 | 检查环境温度 |
| 351 | SM1温度保护 | 检查环境温度 |
| 352 | SM2温度保护 | 检查环境温度 |
| 360 | 算力板温度过热 | 检查环境温度 |
| |
|
|
| 410 | SM0 eeprom读取错误 | 检查转接板及排线接触 |
| 411 | SM1 eeprom读取错误 | 检查转接板及排线接触 |
| 412 | SM2 eeprom读取错误 | 检查转接板及排线接触 |
| 420 | SM0 eeprom解析错误 | 升级最新固件 |
| 421 | SM1 eeprom解析错误 | 升级最新固件 |
| 422 | SM2 eeprom解析错误 | 升级最新固件 |
| 430 | SM0 eeprom bin类型识别错误 | 升级最新固件 |
| 431 | SM1 eeprom bin类型识别错误 | 升级最新固件 |
| 432 | SM2 eeprom bin类型识别错误 | 升级最新固件 |
| 440 | SM0 eeprom 芯片个数识别错误 | 升级最新固件 |
| 441 | SM1 eeprom 芯片个数识别错误 | 升级最新固件 |
| 442 | SM2 eeprom 芯片个数识别错误 | 升级最新固件 |
| 450 | SM0 eeprom通讯错误 | 检查转接板及排线接触、升级固件 |
| 451 | SM1 eeprom通讯错误 | 检查转接板及排线接触、升级固件 |
| 452 | SM2 eeprom通讯错误 | 检查转接板及排线接触、升级固件 |
| |
|
|
| 510 | SM0板子类型错误 | 算力板版本种类不一致,更换正确算力板 |
| 511 | SM1板子类型错误 | 算力板版本种类不一致,更换正确算力板 |
| 512 | SM2板子类型错误 | 算力板版本种类不一致,更换正确算力板 |
| 520 | SM0板子bin类型错误(混bin) | 算力板芯片种类不一致,更换正确算力板 |
| 521 | SM1板子bin类型错误(混bin) | 算力板芯片种类不一致,更换正确算力板 |
| 522 | SM2板子bin类型错误(混bin) | 算力板芯片种类不一致,更换正确算力板 |
| 530 | SM0板子探测不到 | 检查转接板连线及排线,或者更换控制板,检查算力板连接器是否空焊 |
| 531 | SM1板子探测不到 | 检查转接板连线及排线,或者更换控制板,检查算力板连接器是否空焊 |
| 532 | SM2板子探测不到 | 检查转接板连线及排线,或者更换控制板,检查算力板连接器是否空焊 |
| 540 | SM0芯片个数读不全 | 断电重新拔插一下转接板或者交换算力板的位置 |
| 541 | SM1芯片个数读不全 | 断电重新拔插一下转接板或者交换算力板的位置 |
| 542 | SM2芯片个数读不全 | 断电重新拔插一下转接板或者交换算力板的位置 |
| 560 | SM0升频失败 | 断电重新拔插一下转接板或者交换算力板的位置 |
| 561 | SM1升频失败 | 断电重新拔插一下转接板或者交换算力板的位置 |
| 562 | SM2升频失败 | 断电重新拔插一下转接板或者交换算力板的位置 |
| |
|
|
| 600 | 环境温度过高 | 检查环境温度,普通模式需要控制在35℃以下 |
| 610 | 高性能模式下环境温度过高,退回普通模式 | 检查环境温度,高性能模式需要控制在30℃以下 |
| |
|
|
| 701 | 控制板不支持该芯片 | 升级对应类型的固件 |
| 710 | 控制板稳定性问题 | 重新升级固件、打紧控制板螺丝,没效果更换控制板 |
| 712 | 控制板稳定性问题 | 重新升级固件、打紧控制板螺丝,没效果更换控制板 |
| 800 | cgminer更新不成功 | 重新升级矿机固件 |
| 801 | system-monitor更新不成功 | 重新升级矿机固件 |
| 802 | remote-daemon更新不成功 | 重新升级矿机固件 |
| |
|
|
| 2000 | 没有配置矿池 | 检查矿池配置 |
| 2010 | 所有矿池不可用 | 检查网络环境或者矿池配置 |
| 2020 | 矿池0连接失败 | 检查网络环境或者矿池配置 |
| 2021 | 矿池1连接失败 | 检查网络环境或者矿池配置 |
| 2022 | 矿池2连接失败 | 检查网络环境或者矿池配置 |
| 2030 | 矿池拒绝率过高 | 检查网络环境或者矿池配置,及挖矿币种的设置 |
| 2040 | 矿池不支持asicboost模式 | 检查矿池配置 |
| 2310 | 算力比太低 | 检查电网供电、网络环境、环境温度 |
| 2320 | 算力比太低 | 检查电网供电、网络环境、环境温度 |
| 2340 | 算力损失太高 | 检查电网供电、网络环境、环境温度 |
| 2350 | 算力损失太高 | 检查电网供电、网络环境、环境温度 |
| |
|
|
| 5110 | SM0升频超时 | 尝试重启,打紧算力板铜排螺丝,或者升级最新固件 |
| 5111 | SM1升频超时 | 尝试重启,打紧算力板铜排螺丝,或者升级最新固件 |
| 5112 | SM2升频超时 | 尝试重启,打紧算力板铜排螺丝,或者升级最新固件 |
| 5070 | SM0水流速度异常 | 检查水流是否正常 |
| 5071 | SM1水流速度异常 | 检查水流是否正常 |
| 5072 | SM2水流速度异常 | 检查水流是否正常 |
| |
|
|
| 8410 | 软件版本错误(M2x矿机用了M3x的固件,或M3x用了M2x的固件) | 升级正确的软件版本 |
| |
|
|
| 100001 | /antiv/signature 非法 | 升级最新固件或者卡刷 |
| 100002 | /antiv/dig/initd.dig 非法 | 升级最新固件或者卡刷 |
| 100003 | /antiv/dig/pf_partial.dig 非法 | 升级最新固件或者卡刷 |