错误码 | 原因 | 处理方式 |
110 | 进风口风扇探测转速错误 | 检查风扇连接是否正常,或者更换控制板,或者更换风扇 |
111 | 出风口风扇探测转速错误 | 检查风扇连接是否正常,或者更换电源,或者更换风扇 |
120 | 进风口风扇转速错误(误差范围+-2000转) | 检查风扇连接是否正常,或者更换控制板,或者更换风扇 |
121 | 出风口风扇转速错误(误差范围+-2000转) | 检查风扇连接是否正常,或者更换电源,或者更换风扇 |
130 | 进风口风扇转速错误(误差范围+-3000转) | 检查风扇连接是否正常,或者更换控制板,或者更换风扇 |
131 | 出风口风扇转速错误(误差范围+-3000转) | 检查风扇连接是否正常,或者更换电源,或者更换风扇 |
140 | 风扇转速太高 | 检查环境温度 |
|
|
|
200 | 电源检测错误 | 检测电源输出排线,或者升级最新软件,或者更换电源 |
201 | 电源与配置文件不匹配 | 确认电源类型,如:P21D与P21E混用 |
202 | 电源输出电压错误 | 升级最新软件或者检查电源 |
203 | 电源功率保护 | 检查环境温度 |
204 | 电源电流保护 | 检查环境温度 |
205 | 电源电流错误 | 检查电网供电 |
206 | 电源输入电压错误 | 输入电压过低,改善供电条件,提高输入电压;输入电压过高,更换电源 |
207 | 电源输入电流过大 | 改善供电条件,提高输入电压 |
210 | 电源状态错误 | 检查电源故障代码 |
213 | 电源输入电压电流与功率不匹配 | 更换电源 |
216 | 电源输入功率长时间不变 | 更换电源 |
217 | 电源开关状态错误 | 更换电源 |
218 | 高性能模式下电源输入电压过低 | 输入电压过低,改善供电条件,提高输入电压;输入电压过高,更换电源 |
233 | 电源输出过温保护0 | 检查环境温度 |
234 | 电源输出过温保护1 | 检查环境温度 |
235 | 电源输出过温保护2 | 检查环境温度 |
236 | 电源输出过流保护0 | 检查环境温度,检查铜排螺丝 |
237 | 电源输出过流保护1 | 检查环境温度,检查铜排螺丝 |
238 | 电源输出过流保护2 | 检查环境温度,检查铜排螺丝 |
239 | 电源输出过压保护 | 检查电网供电 |
240 | 电源输出低压保护 | 检查电网供电 |
241 | 电源输出电流不平衡 | 更换电源 |
243 | 电源输入过温保护0 | 检查环境温度 |
244 | 电源输入过温保护1 | 检查环境温度 |
245 | 电源输入过温保护2 | 检查环境温度 |
246 | 电源输入过流保护0 | 更换电源 |
247 | 电源输入过流保护1 | 更换电源 |
248 | 电源输入过压保护0 | 检查电网供电 |
249 | 电源输入过压保护1 | 检查电网供电 |
250 | 电源输入欠压保护0 | 检查电网供电 |
251 | 电源输入欠压保护1 | 检查电网供电 |
253 | 电源风扇错误0 | 更换电源 |
254 | 电源风扇错误1 | 更换电源 |
255 | 电源输出功率过大保护 | 检查环境温度 |
256 | 电源输入功率过大保护 | 检查环境温度 |
257 | 电源原边输入过流保护 | 尝试断电重启,没效果更换电源 |
263 | 电源通讯警告 | 检查控制板螺丝是否锁好 |
264 | 电源通讯错误 | 检查控制板螺丝是否锁好 |
268 | 电源输出过流警告 | 检查环境温度,检查铜排螺丝 |
267 | 电源看门狗保护 | 联系售后 |
269 | 电源输入过流警告 | 改善供电条件,提高输入电压 |
270 | 电源输入过压警告 | 检查电网供电 |
271 | 电源输入欠压警告 | 检查电网供电 |
272 | 电源输出功率过大警告 | 检查环境温度 |
273 | 电源输入功率过大警告 | 检查环境温度 |
274 | 电源风扇警告 | 检查电源风扇是否受阻,或者更换电源 |
275 | 电源过温警告 | 检查环境温度 |
|
|
|
300 | SM0温度传感器探测错误 | 检查算力板连线 |
301 | SM1温度传感器探测错误 | 检查算力板连线 |
302 | SM2温度传感器探测错误 | 检查算力板连线 |
320 | SM0板级温度传感器通讯错误 | 检查控制板螺丝是否锁好,检查转接板及排线接触 |
321 | SM1板级温度传感器通讯错误 | 检查控制板螺丝是否锁好,检查转接板及排线接触 |
322 | SM2板级温度传感器通讯错误 | 检查控制板螺丝是否锁好,检查转接板及排线接触 |
329 | 控制板温度传感器通讯错误 | 更换电源 |
350 | SM0温度保护 | 检查环境温度 |
351 | SM1温度保护 | 检查环境温度 |
352 | SM2温度保护 | 检查环境温度 |
360 | 算力板温度过热 | 检查环境温度 |
|
|
|
410 | SM0 eeprom读取错误 | 检查转接板及排线接触 |
411 | SM1 eeprom读取错误 | 检查转接板及排线接触 |
412 | SM2 eeprom读取错误 | 检查转接板及排线接触 |
420 | SM0 eeprom解析错误 | 升级最新固件 |
421 | SM1 eeprom解析错误 | 升级最新固件 |
422 | SM2 eeprom解析错误 | 升级最新固件 |
430 | SM0 eeprom bin类型识别错误 | 升级最新固件 |
431 | SM1 eeprom bin类型识别错误 | 升级最新固件 |
432 | SM2 eeprom bin类型识别错误 | 升级最新固件 |
440 | SM0 eeprom 芯片个数识别错误 | 升级最新固件 |
441 | SM1 eeprom 芯片个数识别错误 | 升级最新固件 |
442 | SM2 eeprom 芯片个数识别错误 | 升级最新固件 |
450 | SM0 eeprom通讯错误 | 检查转接板及排线接触、升级固件 |
451 | SM1 eeprom通讯错误 | 检查转接板及排线接触、升级固件 |
452 | SM2 eeprom通讯错误 | 检查转接板及排线接触、升级固件 |
|
|
|
510 | SM0板子类型错误 | 算力板版本种类不一致,更换正确算力板 |
511 | SM1板子类型错误 | 算力板版本种类不一致,更换正确算力板 |
512 | SM2板子类型错误 | 算力板版本种类不一致,更换正确算力板 |
520 | SM0板子bin类型错误(混bin) | 算力板芯片种类不一致,更换正确算力板 |
521 | SM1板子bin类型错误(混bin) | 算力板芯片种类不一致,更换正确算力板 |
522 | SM2板子bin类型错误(混bin) | 算力板芯片种类不一致,更换正确算力板 |
530 | SM0板子探测不到 | 检查转接板连线及排线,或者更换控制板,检查算力板连接器是否空焊 |
531 | SM1板子探测不到 | 检查转接板连线及排线,或者更换控制板,检查算力板连接器是否空焊 |
532 | SM2板子探测不到 | 检查转接板连线及排线,或者更换控制板,检查算力板连接器是否空焊 |
540 | SM0芯片个数读不全 | 断电重新拔插一下转接板或者交换算力板的位置 |
541 | SM1芯片个数读不全 | 断电重新拔插一下转接板或者交换算力板的位置 |
542 | SM2芯片个数读不全 | 断电重新拔插一下转接板或者交换算力板的位置 |
560 | SM0升频失败 | 断电重新拔插一下转接板或者交换算力板的位置 |
561 | SM1升频失败 | 断电重新拔插一下转接板或者交换算力板的位置 |
562 | SM2升频失败 | 断电重新拔插一下转接板或者交换算力板的位置 |
|
|
|
600 | 环境温度过高 | 检查环境温度,普通模式需要控制在35℃以下 |
610 | 高性能模式下环境温度过高,退回普通模式 | 检查环境温度,高性能模式需要控制在30℃以下 |
|
|
|
701 | 控制板不支持该芯片 | 升级对应类型的固件 |
710 | 控制板稳定性问题 | 重新升级固件、打紧控制板螺丝,没效果更换控制板 |
712 | 控制板稳定性问题 | 重新升级固件、打紧控制板螺丝,没效果更换控制板 |
800 | cgminer更新不成功 | 重新升级矿机固件 |
801 | system-monitor更新不成功 | 重新升级矿机固件 |
802 | remote-daemon更新不成功 | 重新升级矿机固件 |
|
|
|
2000 | 没有配置矿池 | 检查矿池配置 |
2010 | 所有矿池不可用 | 检查网络环境或者矿池配置 |
2020 | 矿池0连接失败 | 检查网络环境或者矿池配置 |
2021 | 矿池1连接失败 | 检查网络环境或者矿池配置 |
2022 | 矿池2连接失败 | 检查网络环境或者矿池配置 |
2030 | 矿池拒绝率过高 | 检查网络环境或者矿池配置,及挖矿币种的设置 |
2040 | 矿池不支持asicboost模式 | 检查矿池配置 |
2310 | 算力比太低 | 检查电网供电、网络环境、环境温度 |
2320 | 算力比太低 | 检查电网供电、网络环境、环境温度 |
2340 | 算力损失太高 | 检查电网供电、网络环境、环境温度 |
2350 | 算力损失太高 | 检查电网供电、网络环境、环境温度 |
|
|
|
5110 | SM0升频超时 | 尝试重启,打紧算力板铜排螺丝,或者升级最新固件 |
5111 | SM1升频超时 | 尝试重启,打紧算力板铜排螺丝,或者升级最新固件 |
5112 | SM2升频超时 | 尝试重启,打紧算力板铜排螺丝,或者升级最新固件 |
5070 | SM0水流速度异常 | 检查水流是否正常 |
5071 | SM1水流速度异常 | 检查水流是否正常 |
5072 | SM2水流速度异常 | 检查水流是否正常 |
|
|
|
8410 | 软件版本错误(M2x矿机用了M3x的固件,或M3x用了M2x的固件) | 升级正确的软件版本 |
|
|
|
100001 | /antiv/signature 非法 | 升级最新固件或者卡刷 |
100002 | /antiv/dig/initd.dig 非法 | 升级最新固件或者卡刷 |
100003 | /antiv/dig/pf_partial.dig 非法 | 升级最新固件或者卡刷 |