神马电源故障代码 2021-9-30日更新

[复制链接]
查看1827 | 回复0 | 2021-10-23 12:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
神马电源错误码说明2021-9-30日更新,数据来源于网络,如有遗漏敬请指正!
电源故障代码
原因
处理方式
0x0001
输入欠压
检查电源供电
0x0002
电源散热片温度采样过温保护
断电十分钟再通电,若复现则更换电源
0x0004
电源散热片温度采样过温保护
断电十分钟再通电,若复现则更换电源
0x0008
电源内部环境温度采样过温保护
断电十分钟再通电,若复现则更换电源
0x0010
原边过流
断电十分钟再通电,若复现则更换电源
0x0020
输出欠压
检查电源供电
0x0040
输出过流(持续带载320A超过2s)
重新打紧铜排螺丝
0x0080
原边过流
断电十分钟再通电,若复现则更换电源
0x0100
单路过流(保护点120A)
重新打紧铜排螺丝
0x0200
单路过流(保护点120A)
重新打紧铜排螺丝
0x0400
单路过流(保护点120A)
重新打紧铜排螺丝
0x0800
风扇故障
更换电源
0x1000
输出过流(持续带载310A超过5min)
重新打紧铜排螺丝
0x2000
输出过流(持续带载295A超过10min)
重新打紧铜排螺丝

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账户

本版积分规则